di thema3x » 13 ottobre 2014, 9:34
Ciao,
i sensori vanno diretti alla mport che al massimo può gestirne 3. Nessuno switch può essere messo in mezzo in quanto da li NON passa segnale di rete.
Fumo, incendio e allagamento attualmente NON sono presenti. Puoi cmq creare custom sensor ed interfacciarti con sensori universali diciamo che supportino l' I/O.
Attenzione che se lo fai il sistema NON è cmq certificabile, quindi un impianto di rilevazione fumi o incendio cosi non sarà mai accettato come conforme da nessuno.
Ciao
TheMa3x